Форум »Ремонт » Ремонт на битова автоматика и дребна битова техника » схема звезда-триъгълник
1. nase - 20 Януари, 2009 - 14:03:08
Моля за схема звезда-триъгълник за пускане на ел. двигател

2. kolyo - 20 Януари, 2009 - 17:02:59
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
http://www.marketelectro.ru/upload/File/sprav/sprav16-2.htm

3. vi4o - 11 Май, 2009 - 01:13:51
http://www.marketelectro.ru/upload/File/sprav/sprav16-2.htm
Тук има и схема за пускане на трифазен ас.дв. със монофазен ток не съм срещал до сега такава идея

4. kolyo - 11 Май, 2009 - 01:23:33
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=6&topic=3

5. mar4o-71 - 11 Май, 2009 - 20:59:10
Изпращам ви ПВЗТ-звезда триъгълник.Схемата е изпипана и е изпробвана.Работи перфектно с големи и малки мощности с трифазни АД двигатели.
http://img228.imageshack.us/img228/94/67263411.jpg

6. danyxaxa - 29 Ноември, 2010 - 22:28:41
Ето една схемичка:
Който иска може да си изтегли програмката която показва в движение силовата и оперативна верига на схемата, от този линк: http://31iunq.hit.bg/3T.exe

7. bonebiker - 16 Септември, 2011 - 11:27:45
При какви случай се препоръчва ползването на този вид свързвания
и какви са предимствата?

8. Vialex - 17 Септември, 2011 - 08:52:04
Осигуряват плавното развъртане на двигателя.
Целта е да се намали началният(пусков) ток, който може да достига стотици ампери. Такива схеми се използват най-вече при двигатели, които се пускат под товар(при компресорите например). Първоначалното пускане става при ограничена мощност, но за сметка на това се намалява пусковият ток. След като двигателят се развърти, се превключва на режима с пълна мощност("триъгълник").
Пиковата мощност при свързване "звезда" е около 85% от тази при "триъгълник".
Основните предимства на метода са – ниската цена, както и елементарната и надеждна схема на свързване.

9. bonebiker - 19 Септември, 2011 - 09:57:54
Благодаря, но защо най-често в машините се ползва звезда а не триъгълник, след като се ползва 85% от мощността.

10. emoome - 19 Септември, 2011 - 10:16:53
По нагоре имаш линкове :
Если номинальное напряжение двигателя 220 В, то при линейном напряжении сети 380 В его нужно соединять звездой, а при линейном напряжении сети 220 в — треугольником. При номинальном напряжении двигателя 380 В и линейном напряжении сети 380 В двигатель нужно соединять треугольником, а при линейном напряжении сети 660 В — звездой.

Гледай що пише на табелката на двигателя, примерно :
звезда/триъгълник = 380/220
звезда/триъгълник = 660/380

11. rokoko - 02 Ноември, 2011 - 21:17:33
НА табелата трябва да пише 380-триъгълник това е достатъчно.

12. петя декова - 04 Декември, 2013 - 00:09:12
Как да преценим каква термо защита е необходима за захранване на ел.двигател 7kW

13. quti - 07 Юни, 2020 - 16:55:30
danyxaxa
Здравейте
Трябва ми програмата 3т.ехе за Триъгалник звезда на електро мотор няма актуални линкове за сваляне