Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик SANG AUF-41H58 D2 колона
1. fujitsu - 26 Януари, 2010 - 21:37:03
Предната зима колеги му сменяли копресора. Сега не вдига налягане, прави 12 бара и там си остава. След презареждане с везна ампеража е 5.5, по табела е 10.2. Компресора е DAIKIN на 22 фреон. Изходяща температура е 25гр., входяща 13гр.

2. p1 - 26 Януари, 2010 - 22:08:25
а този компресор вдига ли налягане

3. weka - 26 Януари, 2010 - 22:55:11
а смукателната тръба след 4-вентила замръзва или е топла ?

4. fujitsu - 26 Януари, 2010 - 23:26:00
а този компресор вдига ли налягане
не съм пробвал, не се досетих.
а смукателната тръба след 4-вентила замръзва или е топла ?
топла е.

5. Pawel - 01 Август, 2015 - 10:28:09
Кокеги кaкво ознaчaвa товa зaмръзвaне? Долнaтa чaст нa вътрешното тяло е обледено, a в горнaтa чaст нямa нищо. Недостaтъчно фреон ли е товa?

По - точно казано долната част на изпарителя на вътрешното тяло е обледена, а горната част на изпарителя е чиста. По тръбния път също имаше лед.
Заредих го по везна и налягането беше около 4 бара при работещ компресор на студено. Според мен е недостатъчно количество фреон. Възможно ли е да се е прецакал някой датчик?

6. kolyo - 01 Август, 2015 - 16:26:43
Правена ли е профилактика на вътрешния топлообменник ?
Сваля се едната страница и се почиства отзад.

Провери ли капацитета на кондензатора на турбината ?

7. modac - 02 Август, 2015 - 01:58:48
Ако двете тела са чисти и вътрешния вентилатор работи коректно ми звучи на чек вентил

8. Pawel - 02 Август, 2015 - 22:32:37
Еми незнам и аз какво става. Преди да го е изместил един колега си е работил добре, но след преместването се е появил теч и той пак се е намесил и сменил или гайка или трипътния вентил. Незнам какво е зареждал и какво е правил друго. Аз като отидох беше обледен до половината и почти не е охлаждал. Размразих го, проверих за течове, вакуумирах цялата система и го заредих по везна и си заработи в нормите. Женицата спомена само, че досега така студено не бил духал.

9. hladnia - 03 Август, 2015 - 21:24:53
вакуумирах цялата система и го заредих по везна и си заработи в нормите. Женицата спомена само, че досега така студено не бил духал.

Все още има "колеги" които не вакуумират системата и после се чудят защо не работи правилно.Ако и фреона не е нужното количество то нормално е да няма достатъчно студопроизводство

10. Pawel - 03 Август, 2015 - 23:01:42
Вaкуумирaх я около чaс и двaдесет минути. Незнaм колко е нужно зa еднa колонa, но, скоро ще си вземa и вaкуумметър зa помпaтa.

фреона го източих и презаредих наново по везна. Вакуумирах климтика, защото се съмнявам, че още и при монтажа и при пропуска, нито е вакуумирана системата, нито е зареждана.
Реших да започна от нулата, за да съм сигурен за себе си, надух и с азот за пропуск,а от колеги знам, че най - добре се дозарежда климатик на 410а, като се зареди наново.