1. an4o - 08 Ноември, 2012 - 19:09:38
При включване светва лампа power на режим студено включва вентилатора на вътрешното тяло а външното не тръгва при никакъв режим като е на режим топло дори и вентилаторът на вътрешното тяло не се включва в грешките не видях да има да свети само power

На външното тяло Led 2 мига 12 пъти

2. dis_el - 20 Ноември, 2012 - 12:42:05

Не е много добре 12 светвания -" IPDU abnormity: G-TR short circuit "
означава проблем в IPM модула .
Вариантите са два ,да се ремонтира ако това е възможно или да се смени с нов. Ако решиш за първия вариант пиши ми на "Лични" ще ти дам подробности,ако решиш за нов търсиш "Роял Електроникс "или www. 4asti.eu като е добре да е от новия вариант а не от старите които са с черно защитно покритие.Задължително си провери компресора и захранващата част преди да предприемеш каквото и да е с IPM
Успех!

3. Pawel - 08 Март, 2017 - 10:54:43
Колеги, при този модел 14 премигвания на Led2, пак ли означава дефектирал IPM.
Между другото има 2 големи кондензатора на отделна малка платка, които много са издути от горната страна, че каква може да е причината за тяхното издуване? (кондензаторите са 400V/820uF).

4. kolyo - 08 Март, 2017 - 11:52:31
Кондензаторите се издуват от високо напрежение,
можеш да запоиш два кабела на някакъв голям кондензатор(330-1000uF) и да го закачиш паралелно на оригиналните за проба.

Грешката е за голям ток на компресора

1 - Outdoor temperature sensor abnormity
2 - Outdoor defrosting sensor abnormity
3 - Compressor discharge temperature abnormity
4 - High compressor discharge temperature
5 - Indoor-outdoor communication abnormity
6 - Abnormal communication to IPDU module
7 - E2PROM data abnormity
8 - IPDU abnormity: Maximum revolving rate exceeded
9 - IPDU abnormity: Vibration
10 - IPDU abnormity: Displaced
11 - IPDU abnormity: Speeding up abnormity
12 - IPDU abnormity: G-TR short circuit
13 - IPDU abnormity: Position-testing loop abnormity
14 - IPDU abnormity: Current sensor abnormity
15 - IPDU abnormity: Compressor locked
16 - IPDU abnormity: Compressor damaged
17 - IPDU abnormity: Case thermo action

5. СлавиК - 29 Март, 2017 - 18:29:30
Климатик HAIER HSU12-HV03/r2 - мига 14 пъти
Здравейте колеги и аз имам проблем с един ХАЙЕР. hsu12-hv03/r2 Проблема е следният ;
не тръгва на нито един режим ,тръгва само вътрешното тяло
компресора е здрав поне електрически ,не се опитва да тръгне ,четрипътния изобщо не реагира,ток идва до всякъде където трябва,тремисторите на външното тяло дават разл стойности при еднаква телм 23 градуста 300 к Ома 7,5 К ома и тн. ...... изписва грешка Е9 A на платката на външното диодът 2 мига 14 пъти ....
някакви идеи ? благодаря

14 - IPDU abnormity: Current sensor abnormity това не ми говори нищо

Откачих кабелите на компресора - същата работа

6. kolyo - 29 Март, 2017 - 21:38:32
Нова платка или нов климатик

7. СлавиК - 29 Март, 2017 - 22:28:07
някаква идея какво е" здухало" по външната платка и подлежи ли на ремонт

8. kolyo - 29 Март, 2017 - 22:52:52
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=723

9. СлавиК - 01 Април, 2017 - 19:56:07
Мерсииии, ще нося платката да я погледне някой който разбира



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0434 ]   [ Gzipped ]