При включване светва лампа power на режим студено включва вентилатора на вътрешното тяло а външното не тръгва при никакъв режим като е на режим топло дори и вентилаторът на вътрешното тяло не се включва в грешките не видях да има да свети само power
На външното тяло Led 2 мига 12 пъти |
|
Всичко записи: 108 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 08 Ноември, 2012 - 19:09:38 |
|
|
|
|
|
|
Не е много добре 12 светвания -" IPDU abnormity: G-TR short circuit " означава проблем в IPM модула . Вариантите са два ,да се ремонтира ако това е възможно или да се смени с нов. Ако решиш за първия вариант пиши ми на "Лични" ще ти дам подробности,ако решиш за нов търсиш "Роял Електроникс "или www. 4asti.eu като е добре да е от новия вариант а не от старите които са с черно защитно покритие.Задължително си провери компресора и захранващата част преди да предприемеш каквото и да е с IPM Успех! |
|
Всичко записи: 64 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 20 Ноември, 2012 - 12:42:05 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Колеги, при този модел 14 премигвания на Led2, пак ли означава дефектирал IPM. Между другото има 2 големи кондензатора на отделна малка платка, които много са издути от горната страна, че каква може да е причината за тяхното издуване? (кондензаторите са 400V/820uF). |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 08 Март, 2017 - 10:54:43 |
|
|
|
|
|
|
Кондензаторите се издуват от високо напрежение, можеш да запоиш два кабела на някакъв голям кондензатор(330-1000uF) и да го закачиш паралелно на оригиналните за проба.
Грешката е за голям ток на компресора
1 - Outdoor temperature sensor abnormity 2 - Outdoor defrosting sensor abnormity 3 - Compressor discharge temperature abnormity 4 - High compressor discharge temperature 5 - Indoor-outdoor communication abnormity 6 - Abnormal communication to IPDU module 7 - E2PROM data abnormity 8 - IPDU abnormity: Maximum revolving rate exceeded 9 - IPDU abnormity: Vibration 10 - IPDU abnormity: Displaced 11 - IPDU abnormity: Speeding up abnormity 12 - IPDU abnormity: G-TR short circuit 13 - IPDU abnormity: Position-testing loop abnormity 14 - IPDU abnormity: Current sensor abnormity 15 - IPDU abnormity: Compressor locked 16 - IPDU abnormity: Compressor damaged 17 - IPDU abnormity: Case thermo action |
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 08 Март, 2017 - 11:52:31 |
|
|
|
|
|
|
Климатик HAIER HSU12-HV03/r2 - мига 14 пъти Здравейте колеги и аз имам проблем с един ХАЙЕР. hsu12-hv03/r2 Проблема е следният ; не тръгва на нито един режим ,тръгва само вътрешното тяло компресора е здрав поне електрически ,не се опитва да тръгне ,четрипътния изобщо не реагира,ток идва до всякъде където трябва,тремисторите на външното тяло дават разл стойности при еднаква телм 23 градуста 300 к Ома 7,5 К ома и тн. ...... изписва грешка Е9 A на платката на външното диодът 2 мига 14 пъти .... някакви идеи ? благодаря
14 - IPDU abnormity: Current sensor abnormity това не ми говори нищо
Откачих кабелите на компресора - същата работа |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Дек. 2016 : Отправено: 29 Март, 2017 - 18:29:30 |
|
|
|
|
|
|
Нова платка или нов климатик |
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Март, 2017 - 21:38:32 |
|
|
|
|
|
|
някаква идея какво е" здухало" по външната платка и подлежи ли на ремонт
|
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Дек. 2016 : Отправено: 29 Март, 2017 - 22:28:07 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Март, 2017 - 22:52:52 |
|
|
|
|
|
|
Мерсииии, ще нося платката да я погледне някой който разбира |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Дек. 2016 : Отправено: 01 Април, 2017 - 19:56:07 |
|
|
|