| 1. георги караангов - 13 Август, 2013 - 19:42:24 |
| Пробвах авт.и ръчен режим,рестарт но неще.Компресора се опитва(чува се бръмчене)за 3-4сек.и изключва.Бръмченето е също като все едно да пуснеш ел. двигател без кондензатор и явно някаква защита го изключва.Вентилаторите вътре и вън си въртят.Имам го от 7-8год. и не е работил много.Чувам във форума говорите за някакви грешки,но къде и как се гледат не ми е ясно.За фреон ли е някой датчик лие,платка не знам.Откакто го имам не му е правена профилактика,само филтри и 2-3 пъти съм мил вътрешния изпарител.Моля да ме насочите благодаря. |
| 2. СТОЯН - 13 Август, 2013 - 20:23:09 |
| Трябва да се смени кондензатора за компресора.Не го мъчи повече. |
| 3. георги караангов - 14 Август, 2013 - 14:36:36 |
| Мерси, ще пробвам с нов кондензатор пък дано да тръгне, само да не е блокирал нещо компресора. |
| 4. kolyo - 14 Януари, 2014 - 07:44:29 | |
Климатик OSAKA CH 09 JN - твърдотелно реле JGC-5F
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=207 |
| 5. Гост - 24 Юли, 2014 - 12:46:59 |
| Има вариант ако е с вътрешен кликсон да не запали. В случая пак така ще работи, както го описваш. Провери дали кондензатора работи. Някой да де го е пипал и да е завъртял наопаки. след това виж да ли ти идват на 3-те кабела на компресора ток. Ако имаш ток и е читав кондензатора - сменяй компресора. |
| 6. kolyo - 24 Юли, 2014 - 13:27:49 | |
Климатик OSAKA CH-09-JN забива по време на работа
|
| 7. johnykab - 25 Юли, 2014 - 14:51:49 |
| Благодаря за отговора. Честно казано изобщо не ми е хрумвало да мия платката със спирт. Възможно ли е тя да причинява всичките проблеми? Защо се налага да се мие? Ще пробвам да я измия и ще пиша какъв е резултата |