Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Panasonic CU-W12DKE - турбина |
1. състезателя - 21 Юли, 2007 - 17:07:17 |
Като се включи тръгва компресорът и вентилаторът на външното тяло но на вътрешното тяло вентилаторът не тръгва и след около1-2минути климатикът се изключва сам Преди да се развали като го изключехме от дистанционното вентилаторът на вътрешното тяло оставаше да работи някой може ли да ме насочи къде евентуално би бил проблема Предварително благодаря ___________________________________________________________________ Бутнах с отверка -турбината не се развърта замерих захранването на куплунга на мотора на турбината където има 220v |
2. kolyo - 21 Юли, 2007 - 21:56:22 |
Бутни с една отверка турбината - ако се развърти, значи кондензатора на моторчето (1,5 uF ) си е занижил параметрите. Ако не тръгне - симистора(оптрона) е избил _____________________________________________________________________ В моторчето трябва да има топлинна защита(кликсон) , може тя да е изгоряла |
3. състезателя - 22 Юли, 2007 - 13:28:12 |
оказа се че термичката е прекъсната какво може да се направи? - подлежи ли на ремонт мотора или смяна с нов ? като гледам явно е капсолован ![]() ![]() ![]() |
4. joroklima - 23 Юли, 2007 - 10:23:32 |
Можеш да го отвориш, но внимателно . Термичната е външно на статора. |
5. petko - 27 Юли, 2007 - 08:23:13 |
Внимавай защото защитата изгаря заради залепване на реленцето което пуска турбината.... |
6. alexnt - 13 Август, 2007 - 18:39:13 |
Здравейте имам климатик PANASONIC CU-W9DKE не го ползвам редовно и сега като се прибрах от отпуска се опитах да го пусна.Тръгна нормално и си работи,но когато се опитах да го спра се оказа,че турбината на вътрешното тяло продължава да се върти - не се изключва.Изключих го от щепсела и от този момент нататък имам този проблем турбината се върти непрекъснато,при подаване на сигнал от дистанционното компресора се включва и изключва коректно,фактически не работят всички видове режими на турбината - тих,силен и никаква реакция ако се опитам да задам някоя от трите степени на работа на турбината. Пиша в тази секция на форума защото от интернет успях да сваля цялата сервизна информация за PANASONIC CU-W12DKE - за моя модел не намерих нищо - но установих,че платката за вътрешното тяло е еднаква с тази на моя модел.Въпроса ми е къде е проблема в моторчето на турбината или в електрониката и какво трябва да се направи ? ___________________________________________________________________ Ако не се лъжа става въпрос за елемента SSR01 на схемата при мен този елемент е NAIS AQG22212 ето и линк - http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1180593025.pdf но кажете откъде да си го доставя обиколих всички магазини в Пловдив,само вдигат рамене.Насочете ме откъде мога да го закупя? |
7. kolyo - 13 Август, 2007 - 19:22:46 |
Отникъде. Слагаш мощен симистор с резистор 100 ома към управляващия електрод, маломощен симисторен оптрон(MOC3021-MOC3023) и резистор 1к последователно на светодиода |
8. СТОЯН - 14 Август, 2007 - 19:04:20 |
Това което търсиш го има в АШ-сервиз Бургас Струваше 45 лв При други климатици тази интегрална схема включва обаче външния вентилатор Сменяли сме я защото както при теб върти постоянно Ако си сигурен че е за вътрешния трябва да я смениш Успех |
9. nmos - 14 Август, 2007 - 21:17:57 |
това на линка на alexnt си е най обикновенно реленце |
10. alexnt - 15 Август, 2007 - 09:05:02 |
Да реле е водят ги т.нар. твърдотелни релета или фототриак - семисторен оптрон,но не може да го замениш със стандартно реле. Аз вече съм разглобил климатика,което се оказа много лесно,извадил съм платаката и разпоих съответния елемент остава да го намеря и заменя. Другия вариант е да стъкмя схемата която ми подсказва KOLYO,но като лаик се затруднявам с някои моменти по нея: 1.Колко е стойността на Rin стигнах до извода,че трябва да е около 0,8 до 1 кОм но не съм сигурен 2.Какъв симистор - триак -да използвам в момента се чудя за този - BTB16 3.Може да ви се стори смешно ,но какъв елемент е този закачен на второ краче на схемата ? Просто трябва да ми се обяснява повече картинката е взета от тук http://www.panasonic-electric-works.co.uk/pewuk/en/safedownloads/ds_x61_en_ssr_technical_information.pdf |
11. kolyo - 15 Август, 2007 - 20:03:19 |
1. - 1k 2. - всеки симистор за 4- 6 ампера ( BTA06/600 , BTB06/600 ...... ) 3. - изходния буфер ( обикновенно е ULN2003 ) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25575/STMICROELECTRONICS/ULN2003.html |
12. alexnt - 16 Август, 2007 - 14:17:07 |
Значи ето каква я свърших направих схемата на kolyo използвах MOC3021 и BT136 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/1/3/BT136-600E.shtml http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/27236/TI/MOC3021.html На входа на MOC3021, краче 1 запоих резистор Rin=1кОм всичко останало спазих както е на схемата. Резултат - климатика се включи започнаха да мигат лапичките както става след като е спрял тока /авторестарт /, но турбината не се върти. Къде бъркам ? Оригинала на релето го намерих , но евентуално ще ми го изпратят към средата на септември. ________________________________________________________________________ Само да доуточня 100 ома на гейта или между краче 4 на опторона и извод 3 на симистора,но съм запоил и съпротивлението от 470 ома между краче 6 и МТ2 на симистора така както е на схемата да го махна ли ? |
13. kolyo - 16 Август, 2007 - 17:17:44 |
Махни едното съпротивление Замери дали има напрежение 1-2 волта на светодиода(изводи 1 и 2 на оптрона) , ако е по голямо си объркал + и - . Дай накъсо през лампа или съпротивление изводи 4 и 6 на оптрона и мотора трябва да тръгне. Да не си объркал изводите на симистора - съпротивлението е на средния извод(2), а оптрона на десния (3). |
14. alexnt - 16 Август, 2007 - 18:11:31 |
И-ха а а а а а а ! Климатика тръгна ! Махнах съпротивлението от 470 ома и се оказа че не съм запоил добре жичката на краче 2 на оптрона. Всички степени работят 1,2,3,тихия режим и мощният . ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ на г-н Цонев! Ако имате път към Пловдив и желание за почерпка обадете се ! СХЕМАТА РАБОТИ ! Анализ на извършената работа: 1.Добър съвет от компетентен и опитен специалист. 2.Много ровене и четене в интернет,като за лаик 3.Три лева и 0,16 стотинки разход за компоненти 4.Половин час труд Сега ще чакам да видя какво ще ми отговорят от Panasonic. |
15. kolyo - 16 Август, 2007 - 19:03:05 | |
|
16. alexnt - 17 Август, 2007 - 09:43:46 |
Нямам и намерение да чакам щом всичко си работи,просто ми е интересно какво ще ми отговорят. Научих доста неща покрай тази дискусия. Още един път Благодаря ! _______________________________________________________________ От Panasonic и до ден днешен нямам отговор,но климатика си работи. |
17. kolyo - 13 Октомври, 2011 - 16:21:09 | |
Климатик Panasonic CU-W12DKE - външния вентилатор спира
|
18. adrian - 13 Юли, 2012 - 22:23:07 |
Здравейте Имам панасоник CU-W12DKE който като го пусна от дистанционното управление тръгва , включва си всичко както му е реда компресор вентилатор от вън вътре си духа студено... но за около 1мин. след това вън.тяло спира. вътре продалжава работата си и върти въздуха в стаята без да издава предопредителен звук или да светне лампа за грешка. след около 3-5мин.. се включва тялото от вън за същия период от около 1мин.. и пак спира и тъка процеса продалжава без край Проверих има фреон. На някой да му идва нещо на ум ? |
19. batemefo - 26 Юни, 2014 - 14:55:52 |
Чудесна тема! Свърших си идеална работа с помощта на съветите и схемите тук. Благодаря много на всички участници! Явно този дефект с твърдотелните релета е много чест. ![]() |
20. kolyo - 12 Ноември, 2018 - 06:11:34 | |
|
Powered by ExBB 1.9.1![]() |