| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Midea msg 09 hr |
| 1. nebelservice - 29 Октомври, 2007 - 12:08:07 |
| При първоначално пускане в режим на топло, включва defrost и до там, свети си "pre-def" светодиода и не превключва вентила за да започне загряване на вътрешно тяло. Съмнявам се или в тръбния датик или в платката въобще. Дали в алгоритъма обезкрежаването е за време или сваля показания от тръбния датчик? Някой знае ли стойностите на тръбния датчик ? и въобще има ли някакква идея по проблема. |
| 2. vasio - 29 Октомври, 2007 - 12:20:55 |
| Ако всичко е наред с фреона и вентила и изпаритела ЗАГРЯВА сигурно е от датчика. Мисля че беше около 10К при 20 градуса. Ако не загрява търси проблема в външното тяло. |
| 3. lichkata - 29 Октомври, 2007 - 13:17:37 |
| Провери бобината на вентила и ако е здрава е от вентила.Желая ти успех. измери ли дали отива напрежение до клемата на бобината, защото ако изпаритела не загрее червената лампа няма да угасне никога |
| 4. nebelservice - 29 Октомври, 2007 - 19:20:53 |
| Не се стига въобще до захранване на бобината, личка . Климатика си тръгва както си трябва на топло - първо обезкрежаване без вентилатор на вътрешно тяло, свети си индикация, но блокира в това положение и не обръща режима. |
| 5. p1 - 29 Октомври, 2007 - 21:09:54 | |
колкото за датчика ако не се лъжа беше 8ком. обаче той не играе за размразяването. |
| 6. Bat Lyubo - 30 Октомври, 2007 - 08:12:53 |
| Като загреят тъбите вътре трябва да угасне индикатора за дефрост и да тръгне турбината. Да не би да не стига топлото до датчика? |
| 7. nebelservice - 30 Октомври, 2007 - 16:13:56 |
| Получих известна информация от магнум-д, значи проблема е че не се захранва вентила. По принцип ми казаха че индикация pre-def светва в режим на топло, докато температурата на тръбите е по-ниска от 35 - 40 градуса. Ще ходя да свалям платката утре и ще гледам релета едно друго. Благодаря за отзивчивостта. |