Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Хладилник Ariston MTM1711F NO FROST |
1. Pawel - 05 Декември, 2007 - 19:34:32 |
Хладилника по принцип е с платка, но има нещо изгоряло в самата платка и електрончика който я прегледа е изкарал два извода за свързване на термостат към платката. Тези два извода ги е изкарал понеже не тръгва компресора и се опитвам да го подкарам с термостат. Иначе размразяването на хладилника си работи нормално. Свързах един въздушен термостат F2000 mod. FTWO ( + 35гр. ... -35гр.), хладилника тръгва, но идва момент в които темературата в хладилника става много ниска и трябва да изключи термостата, но той не изклъчва. Осезателя сам го поставил в хладилното отделение, а самия термостат съм го извел извън хладилника. Ако някои има някаква идея защо не изключва тоя термостат нека пише. Иначе като го въртя на ръка термостат си включва и изключва, но самостоятелно не ще да се изключи. разликата като го включа и изключа на ръка е около 5 градуса. Термостатът има три извода. P1, 1, 2. Аз съм го свързал на Р1 и 1. Не знам за какво се ползва извод 2. |
2. kolyo - 06 Декември, 2007 - 06:25:35 |
PRODIGY-тата имат голям хистерезис На картинката го дават, че извод 1 е за нагревател, значи извод 2 трябва да е за компресор |
3. Pawel - 06 Декември, 2007 - 08:32:06 |
Ами Kolyo днес ще го свържа както ми казваш фазата на Р1, и компресора на 2 и ще пиша довечера какъв ще е резултата. ![]() |
4. qsen - 06 Декември, 2007 - 15:21:58 |
Тези термостати се свързват на P1 и 2 за компресор но прекъсваш само фазата. Имаш зануляване на корпуса на термостата |
5. Pawel - 06 Декември, 2007 - 18:42:35 |
Днес замерих напрежението между изводите от платката и мултицета ми показа 25V. Проверих изводите от платката с фазомера, но и през двата извода протичаше ток. Гледах и се пулех защо и през двата извода протича ток и си викам ше ги свържа щом тъй ми е казал ел.техника. Свързах единия извод на платката с Р1, а другия с извод 2 на термостата, както ми каза Кolyo. Хладилника заработи, термостатът почна да си включва и изключва, като нормален хладилник. Но ми се струва, че стана много лесно. Колеги да очаквам ли отнякаде повреда или претоварване в нещо. |
6. joroklima - 06 Декември, 2007 - 18:49:57 | |
ти каза тези термостати са с голям хистерезис ( голяма почивка между включване и изключване ). |
7. Pawel - 06 Декември, 2007 - 18:54:48 |
Точно така. Падна голямо настройване на термостата и все още май не съм улучил точното му положение. |
Powered by ExBB 1.9.1![]() |