| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Samsung AQV-09MSA - грешка Е554 |
| 1. СВЕН - 07 Януари, 2008 - 10:44:33 |
| Климатик Samsung AQV09MSA - тръгва с голям зор. първо нагрява малко тръбния път после изстива, спира и след 10 мин. тръгва да работи нормално(като изключим съмнителния шум от фреона във вътр.тяло докато започне да духа), след 3,5 часа дефростира и спира за 15-20мин. след което започва да студи. Понякога изписва грешка ES54 -???. след като го изключа от дист-то и му извадя щепсела, вътрешното тяло издава съскащ звук като кратака силна въздишка - това нормално ли е? Ако някой знае как се оправя това чудо моля за съвет ______________________________________________________________________ отвън няма лед-сух на барут Помещението е стая от къща 4x4x2,8 м. Когато започне да топли налягането е 23-25 бара При по малко фреон ще може ли да вдигне такова налягане? Машината е нова и от първото пускане се държи така,ако е имала теч би тръбвало да е изляъл всичкия фреон преди пускането Възможно ли е някой неправилно работещ клапан да провокира такова съобщение за грешка а и при повечето пускания не я изписва? |
| 2. joroklima - 07 Януари, 2008 - 13:02:11 | |
| Грешката която ти изписва най вероятно е Е554 , а това означава че климатика е с малко количество фреон. Най вероятно има теч и трябва да се отстрани преди да се зареди наново.
На фреон R410 минимума поне трябва да е 28 бара при тези минусуви температури. Може би си е и толкова бил зареден , но ти е с малко количество фреон. |
| 3. СВЕН - 08 Януари, 2008 - 09:42:44 |
| joroklima-тия дни ще изкараме фреона и ще видим колко е. Вчера работи супер от15:30 до към 19:00 след дефроста заработи външното тяло но тръбите останаха студени чаках половин час и го рестартирах направи опит да тръгне но спря. забравих да ви кажа че неуспешните пускове завършват с 2-3 секунди тракане във външното тяло подобно на клапан или реле |
| 4. fujitsu - 08 Януари, 2008 - 13:36:15 |
| СВЕН Да не е да кабелите за бобината на 4-пътният вентил да са разхлабени и да не прави добра маса. Не вярвам ако е така това да е причина да спира за 2-3 сек. НО провери все пак ако вече не си. |
| 5. MaistorMiro - 08 Януари, 2008 - 21:49:15 |
| Абе момчета, имам подобен проблем вече с 2 такива и се оказва, че е пробита питата на външното тяло. Клиентите казват, че е станало след като е бил много замръзнал.Единия обаче е AQV-12VBAN. |
| 6. СВЕН - 21 Януари, 2008 - 10:16:30 |
| Когато решихме да проверим фреона вече го нямаше.4-пътния се беше омаслил.Дали клапана не е работил добре та бе изпушила спойка или обратно незнам,но смених клапана и го заредихме отново.Заработи като Панасоник Очаквам съвети за по нататъшна тактика в борбата с китаеца. |
| 7. joroklima - 21 Януари, 2008 - 12:04:38 |
| Май ще се наложи да сменяш 4-пътния вентил наново. И гледай много да не го прегрявате при лепенето с оксижена. Слагайте върху него парцал и го мокрете по често. Иначе китаеца пак ще надделее..... |
| 8. Bat Lyubo - 21 Януари, 2008 - 14:46:34 |
| Смени вентила! Аз го потапям целия във вода, като оставям навън тръбичките леко да се подават и така запоявам другите тръби, които съм разпоил от връзките. |
| 9. kolyo - 30 Декември, 2009 - 17:23:36 | |
samsung AQV09MSA - грешка Е468
http://www.klimaservice.hit.bg/new_page_8.htm E468 - Current sensor Error |
| 10. kolyo - 02 Юли, 2010 - 00:48:30 | |
Климатик Samsung AQV09MSAX-не тръгва компресора
|