| 1. emilpavlov - 02 Декември, 2008 - 00:25:55 |
| Здравейте колеги,проблема е след изгорял мотор.Сменен е мотора и е зареден с кантар 1130гр. Климатика стартира на отопление и компресора набира обороти.След около 3-4мин спира и малко след това и вентиларора на външно тяло.За това време дстига до 36 бара.Датчиците са здрави,сменени са комплект на вътрешното тяло,а вън тръбния е 5кОм,а въздшния 15. Визуално по платките няма повреди,и на студено си работи и си понижава оборотите на мотора.А на топло се лъже нещо. Дори след 10-тина цикъла на включване и изключване на мотора ,грешки не изписва. Ако някой има идеи ще съм благодарен да сподели ? |
| 2. ceci - 02 Декември, 2008 - 08:18:45 |
| ако не се затопля питата на вътрешното тяло , смени магнетвентила , но го сменяй потопен във вода и да продухаш с азот системата преди да я напълниш какво точно е изгоряло на компресора - намотките или механичната част. свали капилярките и продухаи с азот ако пак е същото смени вентила задължително |
| 3. emilpavlov - 02 Декември, 2008 - 17:50:42 |
| Питата се затопля равномерно, отваря клапата и почва да духа , но за около 3мин. работа тънката тръба изстива и си мисля дали не запушва филтъра или капилярките. Компресора беше окъсил към маса и това е ,но доста .време е стоял без него.За капилярките ще ми пратят вентил комплект с тях към края на седмицата и тогава ще разбера |
| 4. fujitsu - 02 Декември, 2008 - 22:47:25 | |
Мисля, че е по-добре по време на "заварката" от другият край на тръбата да се подаде азот. Така изобщо няма да се получи нагар... мисля аз |
| 5. emilpavlov - 07 Декември, 2008 - 10:33:42 |
| Всичко е решено.След много експерименти климатика вече работи. Първоначално премахнат чек вентил- без резултат. Скъсени капилярки с 50мм.-без резултат. Скъсени с още 100мм.- отново без резултат. Добавено още 100гр. фреон-без резултат. Източване на всичкия фреон ,вакумиране 45мин. и последвало зареждане с R22,но вместо 1130гр зареждане до 1450гр.-климатика се прероди. |
| 6. kolyo - 09 Март, 2010 - 09:41:04 | |
CU-E 15CKP5 - изключва след 3 мин.
|
| 7. georgi_gu - 28 Март, 2016 - 18:37:05 | |
panasonic CU-E15CKP5 - тест
|
| 8. СТОЯН - 31 Март, 2016 - 21:26:12 | |
CS-P12CKE-този не става CS-E12DKE- този не го пробвах защото мисля че е с външно захранване.Пробвах CS-G123KE защото има вентилация и е с вътрешно захранване като CU-E15CKP5.Като братчета са. |
| 9. dis_el - 31 Март, 2016 - 23:13:42 |
| Аз мисля че този модел CS-G123KE няма нищо обшо с CU-E15CKP5.По скоро някой от тези двата CS-E12DKE и CS-P12CKE и мисля че с първия съм пробвал и се получава. __________________________________________________________________ Абе братчета ама едното черно другото бяло.Единия AC-инвертор другия DC-инвертор.Единия на R22 фреон другия на R410.Как ще се получат тестовете и дали ще съвпадне диагностиката при грешка не знам ? Но щом си пробвал, ще е интересно да научим какво се е получило. |
| 10. p_apur4o - 01 Април, 2016 - 13:58:54 |
| CS-E12CKP5 пробван с CU- E12DKE- никаква чуваемост! |
| 11. georgi_gu - 02 Април, 2016 - 08:40:32 | |
|
| 12. СТОЯН - 03 Април, 2016 - 20:00:02 | |
Нищо няма да се получи.Май не ме разбра правилно.На адреса си има вътрешно но е на заварки.Сега си работи с него.Ние сменихме четирипътния и ми трябваше вътрешно за проба в сервиза.Пробвахме го с CS-G123KE.Зареден с фреон закачен с тръби на топло и студено.На налягане температура ампераж всичко точно.Ако на някой колега му се наложи да не пита като мен.Да закача смело.Това беше идеята да си помагаме.Ако някой мисли ,че лъжа си е негов проблем да не пробва. |