Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Haier AF222AGEAA - не тръгва
1. sgetsov - 01 Февруари, 2009 - 17:43:32
При стартиране за отопление свети постоянно червено. Процесорът не вдига 5 V за да обърне изхода на ULN2003 и да захрани с 0 V релето на компресора. При стартиране за охлаждане светват Run(зелен) и мига Power(червен) светодиод и отново не се включва компресорът

Това е обикновен климатик . модела не го записах, това ми съобщиха по телефона.

Платката я пробвам без мотора на турбината . Но и с мотора се държеше по същия начин.
Датчиците са проверени: 2 кОм на тръбния и 23 кОм за температурния при 24 градуса.

2. kolyo - 01 Февруари, 2009 - 18:14:28
Тръбния датчик трябва да е 20к

3. sgetsov - 01 Февруари, 2009 - 18:15:22
Ясно. Значи там е белята Сега ще сложа на платката 2 резистора по 22 кОм и ще видя дали ще тръгне релето.