| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик HAIER HSU-12H03 BP |
| 1. BAKATA - 28 Януари, 2006 - 00:35:40 |
| Здравейте!Бихте ли ми казали какво е налягането на HAIER-HSU-12H03/(BP)1(INVERTER)! Ако може,на охлаждане и на отопление !!! Благодаря !!! |
| 2. minax - 29 Януари, 2006 - 11:55:26 |
| Зависи с какъв фреон е климатика.В най-добрия случай при R-22 охлаждане-3.8-4.0 Bar-външна температура 25 градуса отопление-22-25 Bar-външна температура 7 градуса R-410 охлаждане-7-8 Bar-външна температура 25 градуса отопление-38-42 Bar-външна температура 7 градуса Най-добре се мери инвертор с токови клещи,защото оборотите на компресора се променят |
| 3. kolyo - 29 Януари, 2006 - 13:38:14 |
| Гледам на сайта на HAIER има и стенни инвертори с R-407C Така и не можах да разбера какво означават последната буква "P"(може би "HAIER Plus") и 1 накрая : |
| 4. nebelservice - 01 Февруари, 2006 - 14:43:48 |
| Наред ги подкарахме .... ТЪрси се таблицата с кодовете за грешки на климатици HSU10HV03B Благодаря предварително >>>>>>>>>>>>>>> Звездичка - мига Бяло - свети Черно - не свети |
| 5. p1 - 28 Октомври, 2007 - 21:03:43 |
| BAKATA налягането эависи от оборотите на компресора на студено от 2 до 8-9 бара на топло 18-19 до 25-28 и на ток не можеш да го хванеш защото ако климатика реши да си коригира налягането може да ти покаже 1.5А при 4 бара. и обратното - голям ток малко налягане. ама като сте казали инвертор та инвертор.прави каквото си иска. затова не ги харесвам. |
| 6. haier - 01 Май, 2009 - 18:09:18 |
| Здравейте, искам да споделя за следния проблем със същия HAIER HSU-12H03/(BP)1(INVERTER). Преди няколко месеца поради некачестен разклонител в апартамента на родителите ми се получи токов удар, който не подмина и климатика. Индикацията е за DC current protection. Първите няколко дни проблемът беше, че при включване работи около 5 мин и след това спира и се задейства защитата със съответната индикация. След няколко дни обаче проблемът с изключването изчезна, но пък се появи не особено приятен звук от външното тяло. Тъй като беше зима родителите ми са го оставили да работи така. Но след месец-два е спрял тотално и сега въобще не тръгва даже. Баща ми е викнал "специалист", който е отсякъл, че трябва да се сменя компресора за около 700лв, което не смятам, че е решение. Бих бил много благодарен ако някой сподели ел. схема или sevice manual за въпросния климатик, за мога да проверя за заминали елементи по платките. Ако пък някой е имал същия проблем моля да сподели, защото климатика вършеше чудесна работа, а иначе трябва да се хвърля. Благодаря предварително! __________________________________________________________________ Благодаря за съвета, но някак си съвети от типа "директно за боклука е" не са ми от полза. Все пак помолих за схема или сервизна документация, естествено ако на някого му се намира. Поздрави! |
| 7. kolyo - 02 Май, 2009 - 23:03:03 |
| Схемата няма да ти помогне.Замери тока на външното тяло с амперклещи - ако е по голям от този на табелата значи компресора е за боклука |
| 8. nebelservice - 07 Май, 2009 - 15:31:10 |
| Преди да се зачетеш в сервизни описания и елементи по платката откачи компресора и го замени с три лампи свързани в звезда. Ако светят равномерно и трите ... компресор . Ако не светят - пак трябва да се огледаш в промоциите, щото пак си в трицифрените суми за ремонти. |
| 9. аб - 24 Юни, 2009 - 20:52:07 |
| а някои да му се е случвало да мигат power и run- timer не свети климатика включва компресор но не развърта до краи сира след около от 5 до 10 секунди и започва да мигат въпросните индикатори - ipm или компресор се съмнявам . вие как мислите |