Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик ELITE AS 24 ER11 - турбина
1. fujitsu - 19 Октомври, 2009 - 18:52:38
Не му работи турбината на нито един от режимите. Когато вентилцията е настроен на ауто в режим топло се чува как релетата превключват скоростите на турбината (без я да се върти изобщо). ''Поработва" така известно време на топло и се изключва. Замерих 230V ток в клемта към ел мотора на турбината.
Питането ми е няма ли датчк на хол този модел за да индикира, че турбината не е в ред. Как да се убедя че е заминал ел. мотора?
Вентилатора се върти на ръка...
Не съм мерил кодензатора.

2. kolyo - 19 Октомври, 2009 - 19:08:32
Щом е с релета, значи няма датчик на Хол.
В моторчето трябва да има кликсон - най вероятно той изключва, но докато не свалиш мотора няма да разбереш.
Измери ли капацитета на кондензатора му ?