Здравейте! Имам мобилен климатик Sang MAC-12 CH. Подари ми го приятел, работил е около 20 часа. При включване на минимална температура 18 градуси започва нормално да работи, но след 5 минути изключва компресора и работи само вентилатора. След известно време отново се включва сам и след малко пак изключва. Температурата в помещението е към 30 градуса. Къде да търся проблема?
| Най вероятно изключва защитата на компресора от прегряване - замърсен кондензатор, счупена перка............... | Отворих го, всичко е чисто.
Датчика на питата е в пластмасова перфорирана рамка и няма пряк контакт до питата.
Не видях датчик на тръбата, къде да го търся ?
Компресора е обвит с термоизолация някаква вата, ако я махна няма ли да се охлажда по-добре?
| Възможно е защитата на компресора да изключва по-рано | , пипам компресора горещ е но не много. Махнах капачето на защитата за да видя надписа, смятам утре да видя за такава _____________________________________________________________________ B200-150B-141E Къде мога да намеря такава защита?
|
|
Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Окт. 2015 : Отправено: 16 Юли, 2023 - 14:23:57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Може датчика на тръбата да отчита замръзване, или датчика за температура да е опрял в питата.
Компресора се охлажда от фреона, едната тръба трябва да бъде студена.
| B200-150B-141E Къде мога да намеря такава защита? | от всеки бракуван климатик 12-ка |
|
Всичко записи: 12666 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Юли, 2023 - 18:21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смених защитата и всичко си дойде на място. |
|
Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Окт. 2015 : Отправено: 25 Юли, 2023 - 20:11:33 |
|
|
|
|
|