модела на климатика е ASYB 09 LDC монтиран е преди месец. Не е гаранционен. Вентилатора на външното тяло тръгва а компресора не развърта след 7-8мин. запо4ват да мигат operate и timer. Чува се леко цъкане във външното тяло . На вентилация работи ________________________________________________________________ съмнявам се че силовият модул е заминал , но не съм сигурен |
|
Всичко записи: 35 : Дата на рег-ция: Септ. 2008 : Отправено: 04 Януари, 2009 - 00:08:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ами замери дали отиват 300 волта постоянно напрежение на IPM-а , и провери съпротивлението на изходите към + и - ______________________________________________________________ Закачи три лампи на мястото на компресора и ще разбереш дали е от IPM-а |
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2009 - 00:30:22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2009 - 17:28:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
миганията са 5 пъти интервал. |
|
Всичко записи: 35 : Дата на рег-ция: Септ. 2008 : Отправено: 04 Януари, 2009 - 19:22:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
frigovasi , това е обща грешка във външното тяло За да разбереш грешката трябва да натиснеш бутон TEST на дистанционното
|
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2009 - 19:28:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
колеги днес ,като пуснах климатика си тръгна съвсем нормално без да покаже грешка.Някой има ли обяснение?Предплагам понеже беше изключен 1 ден от контакта.БЛАГОДАРЯ ВИ за отзивчивостта.  |
|
Всичко записи: 35 : Дата на рег-ция: Септ. 2008 : Отправено: 05 Януари, 2009 - 12:59:45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
по принцип грешката която си описал е замразнал компресор поне така обясняват от вносителя това можело да се случи ако машината е работила на минимална температура и те препорачват в такъв случаи да са рестартира и да се пуска на максимални градуси да се ръзвърти мотора и аз съм имал такъв случаи |
|
|
|
|
|
|
|