daikin FTX 35 JAV1 дава ми грешка U4 и не тръгвал След рестартиране от контакта 3-4 пъти грешката изчезва, отварят се клапите и агрегата не тръгва. Когато го пусна на студено вентилатора на вътрешното тяло тръгва да върти, на външното се чува някакво реле че щрака но агрегата пак не тръгва. Някой може ли да помогне |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 07 Януари, 2010 - 18:34:45 |
|
|
|
|
|
vaioo
Редовен участник От: София
|
|
|
|
има няколко варианта: -объркани комуникационни кабели -блокирал мотор на вентилатора -вътрешна платка.
|
|
Всичко записи: 174 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 07 Януари, 2010 - 19:04:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U4 - НАРУШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (МЕЖДУ КОМНАТНЫМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ) L5 - ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ E6 - ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА H6 - ОСТАНОВ РАБОТЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ H0 - НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА A6 - НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА E7 - НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА U0 - НЕХВАТКА ХЛАДАГЕНТА F3 - РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
|
|
Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 07 Януари, 2010 - 19:06:26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 08 Януари, 2010 - 18:37:37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвори си първо външното тяло и провери всички връзки |
|
Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Септ. 2009 : Отправено: 08 Януари, 2010 - 19:47:57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблема е решен. Беше в електрониката на външната платка. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 22 Януари, 2010 - 21:05:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имам същия проблем.Искам да знам как си оправил платката, защото мойта я карах на сякаде и неможаха да я оправят. |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 23 Януари, 2010 - 21:26:11 |
|
|
|
|
|