adrian
Нов участник От: Каварна
|
|
|
|
Имам проблем с климатик HAIER HSU-12HN03 - има едно черно нещо на климатика което прилича на реле, но има само два крака и като го чукна климатика тръгва Ако може да ми пратите схема или да ми поясните какво е ... |
|
Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Май 2007 : Отправено: 05 Юни, 2007 - 18:34:48 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 05 Юни, 2007 - 18:41:58 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
Това нещо подава напрежение на компресора и в също така захранва и платката.Смени го, но за да изгори някъде имаш спаба връзка.Няма да е лошо да я намериш. |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 05 Юни, 2007 - 20:18:42 |
|
|
|
Zunin
Нов участник От: Стара Загора
|
|
|
|
Това черното с двата крака се нарича PTC. Служи да прекъсне захранването към електрониката при голям товар или "късо"съединение. |
|
Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 05 Юни, 2007 - 22:31:03 |
|
|
|
|
|
|
А какво значи ако PTC-to загрява? |
|
Всичко записи: 42 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 21 Декември, 2007 - 21:14:22 |
|
|
|
|
|
|
Значи че има късо на изхода - обикновенно късото е в интеграла за управление на мотора |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 21 Декември, 2007 - 21:24:11 |
|
|
|
|
|
|
А мпйе ли да е защото има изгорял трансформатор? |
|
Всичко записи: 42 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 21 Декември, 2007 - 21:35:51 |
|
|
|