Здравейте колеги. Имам проблем с Ел. контролер NAN DG 107 . Някой може ли да съдейства с информация за грешките. Благодаря предварително. |
|
|
|
|
|
|
|
Vialex
Super Member От: Стара Загора
|
|
|
Всичко записи: 1115 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 06 Февруари, 2015 - 21:20:38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Визуализация на грешките Er1 - този код за грешка се визуализира на дисплея на контролера в случай на проблем с датчик 1 (датчика на електронния термостат 1). Причини: · Прекъснат кабел. · Не е свързан датчика към контролера. · Температурата е извън обхвата - под -50oС или над 80oС. · Повреден датчик. Er2 - този код за грешка се визуализира на дисплея на контролера в случай на проблем с датчик 2 (датчика на електронния термостат 2). Причини: · Прекъснат кабел. · Не е свързан датчика към контролера. · Температурата е извън обхвата - под -50oС или над 80oС. · Повреден датчик При наличието на тази грешка на дисплея се визулизира последователно през интервал от една секунда Er2 и температурата на датчик 1 до отсраняване на повредата.. Er3 - Грешка при четене или запис в EEPROM паметта.
Аз използвам NAN DG 106i и това са му кодовете, но като гледам описанията на другите НАН-ове кодовете са едни и същи за тези с два датчика. За тези с 1дин датчик няма Er2 |
|
Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Март 2012 : Отправено: 06 Февруари, 2015 - 22:09:47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грешка датчици обикновенно излиза когато се изтрият настройките в паметта "Вид на сензора" и от NTC отиде на PTC или обратно.
PTC - Positive Temperature Coefficient NTC - Negative Temperature Coefficient
|
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Февруари, 2015 - 08:28:33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Разбрах че контролера е заминал. Грешките идваха от кофти свързване на предния колега. Сега ще подменя и датчиците и контролера. |
|
|
|
|
|
|
|