Здравеите колеги , имам следния проблем Климатик OSAKA CH52AIt (колона) - пуска за момент вентилаторите и компресора и изписва Е7.
Дава я и при откачен компресор,размествам фазите ,същата грешка.Пуска вентилатори и компресор за секунда. Само щраква контактора и до там Е7 и толкова. Не знам къде да търся всичко изглежда нормално !!!!. ____________________________________________________________ Машината е стара ,беше оставена да не работи извесно време ,та за това размествах фазите, знам ли дали тези от енергото какво са правили . Пресостатите за ниско и високо налягане са добре, затворени са,а на външното тяло няма светодиодна индикация на платката .Ампераж и налятане на кое? Нали обясних че го прави и при откачен компресор а и запуска е само за момент не мога да премеря нищо. Откачах и вентилаторите за проба да видя да не е от тях, да товарят нешо в момента на пускане ,същия ефект .Пълна загадка ,Смотания процесор казва нешо с това Е7 но какво само тои си знае. Днес ще сваля платките и ще ги презапоя , да не е някоя студена споика и пак ще пиша. |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 06 Юли, 2007 - 13:26:58 |
|
|
|
|
|
Zunin
Нов участник От: Стара Загора
|
|
|
|
Нова или стара е машината.По твоето описание разбирам,че щом си местил фазите значи машината е нова.Щото ако е стара те няма как да се преместят сами. Провери ли термоключа на изхода на компресора дали не прави беля? Пресостатите високо/ниско налягане как са? Във външното тяло няма ли на платката светодиодна индикация и инфо за грешките?
|
|
Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 06 Юли, 2007 - 23:08:42 |
|
|
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
провери връзките между вътрешно и външно струва ми се че вътрешното очаква някаква информация от външно тяло или не я получава или няма фреон и пресостата изключва щом тръгне компресора шунтирай го само за проба |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 07 Юли, 2007 - 07:36:56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравейте Работата се оправи ,грешка Е7 означава че няма връзка с компресора опитва да го стартира и следи тока ,ако не тече ток ,откачен компресор напремер дава Е7 Това е Благодаря на всички които се отзоваха .
|
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 07 Юли, 2007 - 16:00:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
датчик за OSAKA CH 52
колеги някои знае ли колко ома е дачик на оска 52 колона че имам такава на която и липсва става вапрос за датчика на вътрешното тяло тръбния с дългия кабел благодаря преварително mirko |
5 килоома зависи и от температурата но общо взето е толкова. СТОЯН |
|
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Януари, 2009 - 08:12:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климатик OSAKA CH-52 - грешка Е 4 Здравейте колеги,климатика е колонен , трифазен със син дисплей.След около 1-2 часа е давал тази грешка. Видимо е вместо филтър - килим,ужасно мръсен.Без "филтъра " държи 21 бара ,а с него 25 и му сработва защитата. Въпросът мие дали да му сменям датчик ,или грешката е само мръсотията .След измиването налягането си е стабилно 20,5 бара. и около 40мин. работи без проблем. _______________________________________________________________ Днес климатика цял ден е работил,явно се размина само с профилактика. |
|
Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 06 Март, 2009 - 08:51:32 |
|
|
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
Е-4 вътрешно тяло - защита срещу замръзване,прегряване,блокиране,задръстване на тръбите |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 06 Март, 2009 - 20:57:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климатик OSAKA CH-52 - грешка Е3
дава го като липса на фаза,но с тях всичко е наред.за всеки случай,почистих ел връзките,но след два часа пак изписа Е3 и спря.помогнете,някой имал ли е такъв проблем не е дефрост.просто спира и изписва Е3.след няколко изключвания и включвания тръгва,но след около 2 часа пак-Е3 със синия дисплей е deko969 |
Провери фреона ако е добре смени вътрешния тръбния датчик-5килоома СТОЯН |
Почисти ли контактите вътре в самия контактор.Откачи трите фази на изхода на контактора и замери междуфазовото напрежение наизхода на контактора при включен климатик. NIKO_523 |
|
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 23 Януари, 2010 - 20:42:14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имам проблем.климатик осака може би CH-52 - няма му ги табелките и не знам какъв е точно.колона с голямо външно тяло и един вентилатор.но тръбите са му 12 и 18 и затова съдя че е поне 52. от време на време изписва гре6ка Е7. Четох по нагоре че е липса на компресор но какво ли не правих откачих компресора и даже го пуснах на две фази за момент изобщо не разбира че има проблем с компресора.даите малко помощ. |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 26 Януари, 2010 - 09:02:47 |
|
|
|
|
|
vaioo
Редовен участник От: София
|
|
|
|
тия осаки 52-ки имат поне 5-6 различни модела,така че е трудно да съдиш по грешките,ако не си сигурен че моделите съвпадат. |
|
Всичко записи: 174 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 26 Януари, 2010 - 13:39:18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за моята осака с грешка е3,продължава да създава ядове-работи 24 часа и изпише грешката.изключваш включваш и тръгва.всички кабели почистих и стегна,включително и контактора и продължава.свтят лед2 и 8.липса на фаза, а всичко си е на място.някой има ли идея,че изпуших вече |
|
Всичко записи: 98 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 27 Януари, 2010 - 11:26:02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При моята osaka E3 значи тръбен датчик на вътрешното тяло. Тя е със син дисплей и външното тяло е с един вентилатор. |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 28 Януари, 2010 - 08:45:01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
E3 това означава повреда тръбен дачик но скоро ми се случи еда осака съштата грешка Е3 и при смяна на тръбния проблема си остана след източване на фрона се оказа че е има 3кг а по табела 4.7кг и яжно това Е3 може да е не достатчн фреон
снимка нямам мога да обясня кои модел е външното тяло е с две перки а вътрешното е със син дисплеи в десния краи на тялото има препазно капаче пред десплея това е може би първя модел на осака |
|
|
|
|
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 02 Февруари, 2010 - 21:39:01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
моя модел е от по новите и е странен. външното тяло е с един вентилатор. вътрешното е с дисплеи които свети синьо.не съм виждал другаде такава.но и ги няма табелките и не и знам модела. |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 03 Февруари, 2010 - 08:26:18 |
|
|
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
Ако на вътрешното има кутия за дистанционното това е CHIGO. само че всички лепенки са изрязани. Напиши CHIGO в търсачката и ще ги видиш данните.За грешки да каже който работи с тях.Ти също можеш да си ги намериш щом имаш такава машина.
|
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 03 Февруари, 2010 - 21:08:22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
много прилича но с малко разлики като дистанционното и марката. даи характерстиките и аки имаш грешките. |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 04 Февруари, 2010 - 08:29:36 |
|
|
|
|
|
velpan
Нов участник От: Бургас
|
|
|
|
имаx този проблем преди 2 дни осака 52 колона изписваше E4 на вътрешното тяло а отван на ледовете всичко си беше нормално не излиза6е в авария оказа се вътрешен питов датчик 10 килоома не знам защо е 10 като го дават 5 по книга но замериx за размразяването при 20C също показа 10к |
|
Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 09 Март, 2010 - 08:25:46 |
|
|
|
|
|
simons
Редовен участник От: Бяла
|
|
|
|
Климатик OSAKA CH-52 - грешка Е5 имах съмнение за тръбен датчик, смених го но после пак е дал грешка Е5 |
|
Всичко записи: 100 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 01 Май, 2010 - 21:48:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравейте, имам ядове с една колона СН 60lst. Имаше грешка Е3, който се оказа липса на фреон. Възстанових проблема, заредена. След 2 дни -> Е1? Някой има ли сервизно, да ме ориентира към проблема? Поздрави!
Замерих го, 5 кОм. Всичко е Ок с него. Днес минах оттам да видя как е положението, отвреме на време работи, отвреме на време влиза в грешка... |
|
Всичко записи: 18 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 22 Август, 2013 - 07:10:27 |
|
|
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
Сервизно за тези модели няма.Смени тръбния датчик на вътрешното тяло може да е от него.Виж и буксата за тръбния на платката да не е откъртена. |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 23 Август, 2013 - 08:09:12 |
|
|
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
иматик Осака,колона- няма никакъв етикет за модел Грешка Е4
здравейте,това е стара колона осака с малко единично външно тяло.Фреон 22. 230волта Вътрешното тяло върти турбината а на дисплея свети Е4.Външното тяло не сработва нито перка нито вентилатор. Извинявам се но никъде не е останала лепенка с модела на климатика ,но ако някой предполага каква е грешката моля да сподели. Благодаря предварително! donkiko | Външното има ли платка и там какво мига
|
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 15 Септември, 2013 - 20:49:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравйте на всички /относно изписването на грешки свързани с ОСАКА моделите LST -33-52-60 CH''5-6 годишни'' с правоъгалният син дисплей в дясно с капачето ,грешките описани от колегите в многоот случайте са индивидуални и неса валидни при всичките модели ТЕСТВНАО И УСТАНОВЕНО : сензори и 3 са '' 5 килоома'' след изключване на всеки един от тях от платките на дисплея си изписва :: Е1- вътрешен сензор тем.ВЪЗДУШЕН Е2-тръбен сензор за температура'' най-често дефектираш'' отговарящ за управлението и на 2 вентилатора +изклчването на външен вентилатор по свръх налягане и размразяване !!!!!!!!!!!! Е3 -проблем с управлението на външен електронен блок ''разпоени крачета на елементи лоши връзки и други '' външен тръбен ако се изключи по времена работа електрониката не го изписва като грешка но климатика спира !!!!!! Е4 проблем с турбината вътре ,недостатъчно захранване проблем с кондензатор вентилатор ''3,5мф '' спад капацитет по малко ооброрти =прегряване /задръстване недостатъчен топлообмен на изпарителя ,задръстен от боклуци и няма струя ''4-5м е нормалната струя при чист '' Е5-Е6-Е7 при този с синия дисплей не се инидкират,ако имате с такъв то модела нее осака а нещо друго ''мидея ,келон елит и др'' направете си труда търсете |
|
Всичко записи: 52 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 09 Март, 2014 - 17:48:33 |
|
|
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
СТОЯН Здравей колега.Да ти се намира схема на външно тяло на 33 LSNs. Имат един модел с платка за развъртане на компресора с два кондензатора. |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 26 Юни, 2014 - 21:44:14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
климатик Osaka CH-52-?? - скъсан тръбния дачик който е на тръбата над компресора
този дачик е много важен защото през един контройлер определя оборотите на 2-та външни вентилатора . Търсихго навсякъде и никаде не можах да го намеря Някой може ли да помогне каква стойност е , и къде да го намеря. Закоето предварително благодаря niksan_t | Напиши модела на климатика |
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Ноември, 2017 - 21:32:42 |
|
|
|
|
|