Divak
Нов участник От: Монтана
|
|
|
|
Климатика не е работил година и половина поради ремонт на помещението. Днес го свързахме и АП-то падна. Съпротивлението на компресора е е 6.6 ома. Оказа се обаче, че АП-то изключва и при отсъединено външно тяло.... Платката е KFR-32G/DUYP-Q2.D.1.1.1.1 Няма ДТЗ, платката визуално няма следи от късо и нагар. Някакви идеи ? |
|
Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 07 Март, 2015 - 16:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пускаш платката през пробна лампа и откачаш кабели докато спре да дава накъсо |
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 08 Март, 2015 - 19:07:44 |
|
|
|
|
|
Divak
Нов участник От: Монтана
|
|
|
|
Оказа се нещо тъпо и елементарно - фаза на заземителната пластина на контакта . Ако решите може да изтриете темата. Съжалявам за паниката. Трябваше по-рано да се сетя, защото след като навсякъде осветлението беше с нула, а не фаза на ключа, можеше и това да се очаква. |
|