Колона Kobe Kmf-h60a5/ar дава грешка Е4. Имате ли представа на какво се дължи ? |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Окт. 2017 : Отправено: 03 Октомври, 2017 - 11:26:31 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Октомври, 2017 - 18:13:55 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Колонен климатик Kobe KMF-H60A5/AR - Изгаря предпазителя на вътрешната платка Колеги, въпросният климатик след смяната на предпазителя на вътрешната платка (5)А работи няколко часа на охлаждане и пак изгаря предпазителя. Климатика е трифазен. Къде мога да търся проблема? Лошото е, че не изгаря веднага , а след няколко часа работа. _______________________________________________________________________ Възможно ли е стъпковият мотор за жалузата нагоре-надолу да товари предпазителя, ако е блокирала жалузата? Макар, че мисля, че е на 12 V _______________________________________________________________________ Капацитета на кондензатора е 4,2 микроФ- трябва да е 5мФ.
|
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 17 Юни, 2021 - 20:15:13 |
|
|
|
|
|
|
Освен мотор на турбината друго няма. За всеки случай провери кондензатора на външния вентилатор
Понякога релетата за скоростите на вентилатора залепват и бушона изгаря. |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Юни, 2021 - 20:17:35 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Комуникационният кабел имаше проблем. Имаше снадка с окъсени проводници и беше във влага на земята! Ще го видя как ще се държи вече!
|
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 17 Юни, 2021 - 21:04:17 |
|
|
|