Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик SANG TAC-09CHSA/HCI - ­ грешка E8


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
mitko_dvd


Нов участник


Климатика е монтиран преди 1м. нов,сега като се пусне да отоплява,работи 10мин. затваря се и се изключва,като на дисплея изписва грешка Е8,
накаква идея какво е и каво да търсим и правим.
Обадихме се на сервиза за подръжка , дойдоха двама майстори гледаха струваха и нищо, тръгнаха си ,щели да правят запитване ,става въпрос за Монтана

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Февр. 2013 : Отправено: 24 Октомври, 2019 - 09:00:16
kolyo



Админ
От: Русе


https://www.tradedepot.co.nz/media/wysiwyg/misc/aircon/JA-service-manual.pdf
https://acerrorcode.com/tcl-air-conditioner-error-codes.html
TCL Air Conditioner Error Codes
E0 - Indoor/outdoor communication fault
EC - Outdoor communication fault
E1 - Room temperature sensor (IRT)
E2 - Indoor pipe (coil) temperature sensor (IPT)
E3 - Outdoor pipe (coil) temperature sensor (OPT)
E4 - System abnormal
E5 - Model configuration wrong
E6 - Indoor fan motor fault
E7 - Outdoor temperature sensor
E8 - Exhaust temperature sensor
E9 - Intelligent power module of drive and module fault
EF - Outdoor fan motor fault (DC Motor)
EA - Current sensor fault
EE - EEPROM fault
EP - Temperature switch fault (on top of the compressor)
EU - Voltage sensor fault
EH - Intake temperature sensor
P1 - Overvoltage / undervoltage protection
P2 - Overcurrent protection
P4 - Exhaust overtemperature protection
P5 - Subcooling protection under cooling mode
P6 - Overheating protection under cooling mode
P7 - Overheating protection under heating mode
P8 - Outdoor overtemperature / undertemperature protection
P9 - Drive protection (software control )
P0 - Module protection (hardware control)

Всичко записи: 12667 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Октомври, 2019 - 15:22:31
p_apur4o


Нов участник


Фъснал е газчицата.

Всичко записи: 21 : Дата на рег-ция: Март 2015 : Отправено: 26 Октомври, 2019 - 08:17:33
Vlado5000


Нов участник


При мен проблема е подобен. Пускам го да отоплява. Работи 10 минути и изписва Е9 и PO. И спира да отоплява. Какво значи това . Има ли повреда и да викам ли майстори? Сериозен ли този проблем. Благодаря предварително!

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Апр. 2021 : Отправено: 14 Април, 2021 - 20:52:31
dapitamsamo


Нов участник


Привет, от днес и аз съм с E9 P0, как се оправихте вие?

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Окт. 2022 : Отправено: 09 Октомври, 2022 - 19:26:25
He@t


Редовен участник


Виж дали т.11.5.6 на стр.38 от линка по-долу няма да ти помогне.

https://tcl-aircon.ua/upload/iblock/0ec/0ecfc08af0ee0b1509065e0548d9919a.pdf

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 11 Октомври, 2022 - 09:15:45
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик SANG TAC-09CHSA/HCI - ­ грешка E8 [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.051 ]   [ Gzipped ]