Здравейте.Моля за насока,и превод на" грешката".С включване на климатика,изписва така,и до тук.Съмнения за обърнати фази отпада.
Сложена платка от друг климатик с нея работи.
Тази с грешката на другия пак показва ЕЕЕ.

Всичко записи: 276 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 28 Февруари, 2020 - 13:01:38
kolyo



Админ
От: Русе


https://www.ultimateair.co.uk/documents-and-guides/Fujitsu/Technical-Data-Files/Split-and-Multi/R410A-Fixed/R410-Fixed-Speed-F-U/Service-Manual/Duct/Cooling-Only/ARY60FUAK.pdf
САМОДИАГНОСТИКА
Когато се появи индикация за грешка E: EE, следвайте следното за извършване на самодиагностиката.
ДИСПЛЕЙ НА ДИСТАНЦИОНИЯ КОНТРОЛЕР
(1) Спрете климатика.
(2) Натиснете едновременно бутоните за зададена температура UP и DOWN за 5 секунди, за да започне самодиагностика. Вижте таблицата за всяка грешка.
(3) Натиснете едновременно бутоните за зададена температура UP и DOWN за 5 секунди, за да спрете самодиагностиката.

00 - Communication error (indoor unit - remote controller)
01 - Communication error (indoor unit - outdoor unit)
02 - Room temperature sensor open
03 - Room temperature sensor short-circuited
04 - Indoor heat exchanger temperature sensor open
05 - Indoor heat exchanger temperature sensor short circuited
06 - Outdoor heat exchanger temperature sensor open
07 - Outdoor heat exchanger temperature sensor short-circuited
08 - Power source connection error
09 - Float switch operated
0A - Outdoor temperature sensor short-circuited
0c - Discharge pipe temperature sensor or compressor temperature sensor open
0d - Discharge pipe temperature sensor or compressor temperature sensor short-circuited
0E - Outdoor high pressure abnormal
0F - Discharge pipe temperature or compressor temperature abnormal
11 - Model abnormal
12 - Indoor fan abnormal
13 - Outdoor signal abnormal
14 - Outdoor EEPROM abnormal

Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Февруари, 2020 - 14:10:13
kableman


Постоянен участник
От: Варна
ICQ

Благодаря Кольо.Иначе 5 и 12 волта след стабилизатори те ги има и са стабилни.
През новата седмица ще направя това което казваш.За протокола:Оказа се хибридния чип.

Всичко записи: 276 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 28 Февруари, 2020 - 16:21:23
 