Здравейте!
Имам проблем с един климатик Midea MSB12,на три години е-както работи и се изключва( затваря и лопатките ), без да дава някаква информация от системата за самодиагностика и когато се изключи се включва пак сам, когато поиска.
Проверявах му двата датчика,гледах за някакви сухи спойки по платката,смених му работния кондензатор на компресора и пак същото.
Съмнявам се да не би нещо в EPROM а да не е наред.

Всичко записи: 97 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 14 Октомври, 2006 - 21:05:03
kolyo



Админ
От: Русе


Мидеите имат токов трансформатор, ако външното тяло е мръсно може да изключва.
Правена ли е скоро профилактика на външното тяло ?
Извади проводника от токовия трансформатор и пак пробвай.
Според мен компресора вече здава багажа.

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Октомври, 2006 - 21:16:09
simons


Участник
От: Бяла


Кондензатора е чист
Извадих кабела ,който минава през токовия трансформатор-пак същото, а и мисля че когато тока е по -голям то самодиагностиката го индицира с определена комбинация на светодиодите
Страх ме е да го сменя, защото може после пак да прави същото

Всичко записи: 97 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 14 Октомври, 2006 - 21:31:56
kolyo



Админ
От: Русе


Значи не е от компресора, може някой кондензатор на платката или RESET схемата да дават накъсо.
Какви са обозначенията на платката и с колко извода е процесора ? Каква е лепенката на EEPROM-a ?

Сменял ли си батериите на дистанционното ?
Може някой от бутоните да е залепнал или батериите да са изтощени.

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Октомври, 2006 - 22:00:52
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Де не се прецакал захранващия траф. На първите модели CSU-**HHAA това много често се случваше. За MSB .... поне на мене не, ама знае ли човек .

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Октомври, 2006 - 19:19:11
kolyo



Админ
От: Русе


Ако прекъсваше захранването на платката, жалузите щяха да остават отворени.
По ми се вярва да е от батериите на дистанционното.

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Октомври, 2006 - 19:27:12
ivo75


Нов участник


климатик Midea MSB12HR - мигат operation и pre-def
Здравейте,имам климатик Midea MSB12HR ,от една седмица започна да изключва сам и мигат двата диода operation и pre-def.Това се случва,когато работи от 20 до 25градуса,на по-високи градуси не изключва.Каква може да е причината според вас?

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 31 Декември, 2008 - 17:36:39
kolyo



Админ
От: Русе


Over current protection of the compressor occurs 4 times

att-495e226a46488MSB.gif


Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Декември, 2008 - 17:50:59
ivo75


Нов участник


кондензатора на компресора беше повреден, смених го и климатика заработи нормално!

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 02 Януари, 2009 - 12:48:53
broicov



Нов участник


Здравеите имам съштия проблем обаче като грешка ми дава No over-zero signal.
и не мога да си го обясния какво е.