Климатика е на 3 месеца и досега не е имал проблем според клиента.В момета дава грешка (operate и timer) мигат заедно два пъти след което още три пъти мига само operation. Според описанието (current trip error).Дали не е нещо серийно или заучено ? |
|
Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 24 Февруари, 2009 - 22:31:18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12665 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Февруари, 2009 - 22:38:34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благодаря kolyo. Май ще трябва само над 5гр. да я ползват ,ако наистина се окаже че мотора блокира от студа. Има вероятност да е компресора ,защото при първото включване се чу някъкъв нехарактерен шум( мисля) от него, след няма и секунда сработи външния вентилатор и ...спря. ________________________________________________________________ Явно е мотор ,пак дочух същия неприятен шум. Мъчи се да завърти,но....не може. Ще се сваля да го пращам на вносителя
|
|
Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 24 Февруари, 2009 - 23:03:11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
това за замразналия компресор е при серия LCC а ти пираш за грешка от серия LGC и аз не съм сигурен дали грешките са еднакви а и миганията се различават при LCC мигат 5 пати едновремено за мен е по вероятно да е модулната платка или компресор ама квото и да е аз лично сам доволен от вносителя реигират бързо само дето искат климатика да се прашта при тях _________________________________________________________________ ами това с електрически изгорял компресор вече ми е до болка познато там вече труда си е много и не само външното се промива а и вътрешното и ако има остатак от чернилката която остава е савсем вероятно да си иде и новия компресор на мен ми се е случвало |
|
|
|
|
|
|
|
аб
Редовен участник От: Варна
|
|
|
|
искат защото при електрически избушил компресор ставали разни реакции образували се разни киселини замарсявания а хората имат техника закачали ги на някакъв стенд и ги промивали 24 часа преди да сложат друг компресор наистина не бавят |
|
Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 24 Февруари, 2009 - 23:41:41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kлиматик FUJITSU ASYA09LGC - не топли ЗДРВЕЙТЕ КОЛЕГИ ДА СПОДЕЛЯ ЗА МОЙТО КЛИМАТИЧЕ НЕ ДУХА ТОПЛО . НА СТОДЕНО РАБОТИ КАТО ЛУД НО НА ТОПЛО НЕ . БОБИНАТА НА ЧЕТЕРИПЪТНИКА СИ РАБОТИ ДОРИ Я ПУСНАХ ПРИНОДИТЕЛНО ЗАЩОТО МИСЛИН ЧЕ МОЖЕ ДАСЕ ИЗКЛУЧВА ПОЧВА ДА ДУХА ТОПЛО И СЛЕД 5 МИНУТИ СПИРА ТОПЛИНАТА . КОМПРЕСУРА РАБОТИ НА МОМЕНТИ СЕ ЧУВА ЕДНО ПУКАНЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО ТОКА Е 3.20 АМ .
налягане 20 бара на топло 10 на студено при външна 15 г идеи това е при 30 г като захапе работи но има моменти спира да духа топло а компресора на макс |
|
Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Февр. 2013 : Отправено: 14 Март, 2013 - 20:44:46 |
|
|
|
|
|
turboie
Постоянен участник От: любимец
|
|
|
|
климатика отчита ли код за грешка ? вазможни причини проблем с софтуера проблем с трв то съшо и некорекно отчитане на някои от датчиците но при продалжителна работа би трябвало да отчете код за грешка |
|
Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 16 Март, 2013 - 18:21:08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не е отчитал защото не съм го оставял да работи като не духа топло днес го оставих и показа 7- оператор и 2- таимер това защитата на моторали е |
|
Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Февр. 2013 : Отправено: 17 Март, 2013 - 15:50:12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ненормален цикъл на фреона |
|
Всичко записи: 115 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 17 Март, 2013 - 16:45:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ако е с компресор Panasonic виж темите от 2009 - 2011 г. ( Счупена пружина ) |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 27 Март, 2013 - 11:09:38 |
|
|
|
|
|