имам един малък проблем моля за съдействие. става въпрос за климатик LG ES-H186 KLA0 - когато се пусне в режим отопление или охлаждане, вентилатора на външното тяло не включва, смених кондензатора и датчика на питата (защото отвън на компресора няма) никаква промяна смених и вентилатора на външното тяло и пак никакъв ефект . възможно ли де е от платката проблема _________________________________________________________________ напрежението го замерих със мултицет между 3-позиция(земно) и 5 позиция(кабела на който влиза директно във вентилатора) 220 в. преди да почна да сменям неща по климатика вентилатора на външото тяло въртеше много бавно от обикноенното, питата постоянно трупа лед , затова подходих по този начин
|
|
Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 14 Март, 2009 - 11:40:17 |
|
|
|
|
|
|
вентилатора на външото тяло въртеше много бавно | paraponcho, правиш ли разлика между "не включва" и "върти бавно"
|
|
Всичко записи: 11563 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Март, 2009 - 10:59:25 |
|
|
|
|
|
|
1.вартеше бавно в последствие отказва да се включи |
|
Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 16 Март, 2009 - 14:32:45 |
|
|
|
|
|
|
Най вероятно си дал накъсо и са гръмнали контактите на релето. |
|
Всичко записи: 11563 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Март, 2009 - 14:40:20 |
|
|
|
|
|
|
замерих със мултицет между 3-позиция(земно) и 5 позиция(кабела на който влиза директно във вентилатора) 220 в. | Не е ясно колега или клиент, ровещ за да си създава проблеми и парични разходи 1. Направеното измерване като начало е добре, но преди да се пристъпи до замяна на кондензатора на вентилатора ,е желателно да се провери тока (А) на намотките 2. При описания начин на бавно въртене и напълно отказване най вероятно е прекъснала защитата между намотките . 3. Измери съпротивлението между намотките на вентилатора.
|
|
Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 16 Март, 2009 - 17:37:41 |
|
|
|
аб
Редовен участник От: Варна
|
|
|
|
напрежението го замерих със мултицет между 3-позиция(земно) и 5 позиция(кабела на който влиза директно във вентилатора) 220 в. | не е правилно замерването пак по тоя начин защото може да няма нула към винтилатора а заземяването е постоянно трябва да си мериш общия кабел 1 или 2-N със 5 по принцип но явно нула има щом бачка компресора и четири пътния ама ако е завъртян щепсъла има да чакаш 220 |
|
Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 17 Март, 2009 - 09:11:46 |
|
|
|