Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик LG ES-H186 KLA0 - ­ вентилатор


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
paraponcho


Нов участник


имам един малък проблем моля за съдействие.
става въпрос за климатик LG ES-H186 KLA0 - когато се пусне в режим отопление или охлаждане, вентилатора на външното тяло не включва,
смених кондензатора и датчика на питата (защото отвън на компресора няма) никаква промяна
смених и вентилатора на външното тяло и пак никакъв ефект .
възможно ли де е от платката проблема
_________________________________________________________________
напрежението го замерих със мултицет между 3-позиция(земно) и 5 позиция(кабела на който влиза директно във вентилатора) 220 в.
преди да почна да сменям неща по климатика вентилатора на външото тяло въртеше много бавно от обикноенното, питата постоянно трупа лед , затова подходих по този начин

Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 14 Март, 2009 - 11:40:17
kolyo



Админ
От: Русе


вентилатора на външото тяло въртеше много бавно
paraponcho, правиш ли разлика между "не включва" и "върти бавно"

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Март, 2009 - 10:59:25
paraponcho


Нов участник


1.вартеше бавно в последствие отказва да се включи

Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 16 Март, 2009 - 14:32:45
kolyo



Админ
От: Русе


Най вероятно си дал накъсо и са гръмнали контактите на релето.

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Март, 2009 - 14:40:20
hladnia



Редовен участник


замерих със мултицет между 3-позиция(земно) и 5 позиция(кабела на който влиза директно във вентилатора) 220 в.
Не е ясно колега или клиент, ровещ за да си създава проблеми и парични разходи
1. Направеното измерване като начало е добре, но преди да се пристъпи до замяна на кондензатора на вентилатора ,е желателно да се провери тока (А) на намотките
2. При описания начин на бавно въртене и напълно отказване най вероятно е прекъснала защитата между намотките .
3. Измери съпротивлението между намотките на вентилатора.

Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 16 Март, 2009 - 17:37:41
аб



Редовен участник
От: Варна


напрежението го замерих със мултицет между 3-позиция(земно) и 5 позиция(кабела на който влиза директно във вентилатора) 220 в.
не е правилно замерването пак по тоя начин защото може да няма нула към винтилатора а заземяването е постоянно
трябва да си мериш общия кабел 1 или 2-N със 5 по принцип но явно нула има щом бачка компресора и четири пътния
ама ако е завъртян щепсъла има да чакаш 220

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 17 Март, 2009 - 09:11:46
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик LG ES-H186 KLA0 - ­ вентилатор [Страници (1)]