 24 W LED панел за вграждане в гипскартон
He@t


Редовен участник


Здравейте колеги,
На мястото, където живея е изградено стълбищно осветление с 10 броя 24 W квадратни LED плафона за вграждане, захранвани от драйвери с ограничен ток до 250 mA и работно напрежение 50-65 V. Всички те се задействат от 5 датчика за движение. Всички изходи на НО контакти в датчиците са свързани накъсо. Връзката е направена някъде над гипскартона и за мен е неизвестна. До всеки датчик стигат 3 кабела, по един за всяка клема. И така, ако се задейства кой да е датчик, светват всички лампи.
Лошото е, че схемата на тези драйвери с фиксиран ток и плаващо напрежение започва с един свързан последователно на схемата 220 микроF кондензатор. При всяко светване на лампите 10 броя 220 микроF кондензатори, или общо 2200 микроF се зареждат, като образуват значителна искра. Това предизвиква залепване на контактите в датчиците. Омръзна ми да отварям и почуквам релетата през 2-3 дни за да отпуснат контактите си.
Знам, че първо ще ме посъветвате да направя контактната верига на датчиците оперативна и да поставя един контактор, но за целта се сещате, че трябва допълнително окабеляване над тавана при така реализираната схема от строителя. Не ми се иска да го правя ако има някой по-елегантен начин за справяне с искрата от кондензатора.
Молбата ми е ако имате идеи, да ми помогнете.

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 17 Февруари, 2022 - 13:33:41
kolyo



Админ
От: Русе


9 релета за време, настроени с различно закъснение, но е малко скъпичко.
Или дроссел на всеки плафон, ако има място.

Всичко записи: 12666 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Февруари, 2022 - 15:33:18
He@t


Редовен участник


Място има. И дросели ми се намират. Да си призная това с дроселите не ми е много ясно. Последователно на захранването на драйверите ли се свързват и как се обяснява погасяването на искрата?

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 17 Февруари, 2022 - 17:19:42
kolyo



Админ
От: Русе


https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB
Дроселите, който се използват в мрежата имат функцията да ограничат и регулират тока съответно и напрежението на някои специализирани консуматори, които не могат да бъдат директно захранени.

Всичко записи: 12666 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Февруари, 2022 - 18:52:56
He@t


Редовен участник


ОК. Ще пробвам с дросели.

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 18 Февруари, 2022 - 11:34:50
He@t


Редовен участник


За информация: получи се с дроселите.

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 27 Февруари, 2022 - 17:34:02
 