| 16мф./240в на перла 05 и на третия ден е като коледна елха | Ми кондензатора много е изкарал. За работен кондензатор напрежение под 400 V е недопустимо. От моя опит изчисляввам кондензатора по 0,06 микрофарада за всеки ват на двигателя. |
|
Всичко записи: 247 : Дата на рег-ция: Окт. 2009 : Отправено: 06 Декември, 2010 - 07:48:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не забравяйте че когато трифазен двигател който работи на звезда на 380V се включва на монофазен ток 220V трябва задължително да се превключи на триъгълник ако искате машината да запази 70% от трифазната си мощност,а още по важно е когато отново го включите на трифазен ток 380V да го обърнете отново на звезда иначе ще го изгорите!!! |
|
Всичко записи: 8 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 05 Януари, 2011 - 22:20:52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здравейте имам един електродвигател доста голям мисля че към 7.5 или 8 кв. трифазен е естествено знае ли някой дали е възможна употребата му в монофазна мрежа тъй като не разполагам с 3фазна.какви кондензатори да използвам. от двигателя излизат 6 кабела.мога да кача и снимка.не съм сигурен за киловатите тъй като по него няма никакви табели но със сигурност не е 2.2 или 3 кв защтото сам немога да го вдигна нужни са двама  мисля да го ползвам за компресор за въздух.(компресора е от зил 130) просто стария който имах беше 1.1 монофазен и май изгоря слаб е за тази цел  |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Февр. 2011 : Отправено: 23 Февруари, 2011 - 00:45:06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ако е 8kW просто забрави ще имаш ток 40A! |
|
Всичко записи: 8 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 23 Февруари, 2011 - 18:50:51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ами колко ампера ще имам нали като го обърна през монофазна мрежа киловатите ще паднат с около 50 % значи и токът ще намалее не знам какъв е проблема с големината на тока обясни по подробно ако си запознат защото компресора ми не работи вече трета седмица не мога да намеря 2,2кв монофазен мотор с който ще си реша проблема и няма да се занимавам да обръщам 3 фазни в монофазни и други такива сложни операции. без компресор си е почти невъзможно да работиш в сервиз ръце не ми останаха |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Февр. 2011 : Отправено: 25 Февруари, 2011 - 01:46:43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ползвам за компресор за въздух.(компресора е от зил 130) просто стария който имах беше 1.1 монофазен и май изгоря слаб е за тази цел | Въобще не е малък ,виждал съм със 1,1кв но със подходящи шайби за обороти. А по въпроса със изгарянето възможно залепнал центробеж или изсъхнал кондензатор. Също и ПВ със подходяща токова зашита 5 -5,2А
|
|
Всичко записи: 238 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 26 Февруари, 2011 - 15:01:27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
двигателя имаше малък проблем - когато го включа да завърти компресора не може да достигне оптимални обороти не иска да се развърта тормозеше се след 5 6 включване и изключване мотора леко загряваше и се развърташе може ли кондензатора да е бил слаб 125 155 мф или да е някво менте
|
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Февр. 2011 : Отправено: 27 Февруари, 2011 - 10:58:33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по принцип се дава че трифазен двигател може да се обръща на монофазен ако е до 3kW но и по мощни могат да се пускат на монофазен ток но трябва задължително да се развърта на звезда и после да се превключва на триъгълник , по този начин можеш според мен да се пускат двигатели с мощност до 5kW , защото ако са по мощни ще имаш много голям пусков ток, а ако се спазят кондензаторите двигатела ще си запази 70% от трифазната си мощност,а за тока той се изчислява по следната формула за трифазен ток I=P/660*cos f*n,или тока е равен на мощноста делена на 3*220V умножена по косинус ф умножена по КПД така за 3kW мотор примерно ще имаш 7.1A ако приемем че cos f e 0.8 КПД и то е 0.8.Да но пусковия ток няма да е 7.1А ами доста по голям към 20A, а като се пуска на монофазен ток токът ще е 3 пъти по голям, а както казваш че този твоя двигател е 8kW ще имаш 40А а за пусковия ти ток да не говорим какъв ще е!!! |
|
Всичко записи: 8 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 02 Март, 2011 - 00:47:59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочетох всички коментари по темата но все пак да попитам Искам да включа една трифазна бормашина на монофазен ток Мотора е 1.1 kw русенско производство 1100 оборота коя от тези схеми е по удачна и какви трябва да бъдат кондензаторите Благодаря за отговорите
|
|
Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Февр. 2011 : Отправено: 27 Март, 2011 - 22:16:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Би трябвало да стане с кондензатор 100 или 120mf/400v. Свързваш го така. Откачаш едната фаза на мотора и я закачаш на едната клема на кондензатора. От другата клема на кондензатора свързваш един кабел към съседната фаза на мотора без да я откачаш, на тази която си откачил за кондера. После захранващите кабели на мотора са - този който ти остава и този към който свърза кондера(втория, първия остава само към кондера) Но КПДто на мотора ще падне поне на 75% Не знам дали ще ти върши работа. Зависи за какво ще я използваш.  |
|
Всичко записи: 650 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 30 Март, 2011 - 11:38:42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Със 120 mf за работен кондензатор можеш само да изгориш здравия двигател друга работа ще е ако го ползваш за пусков и го изключваш с ключ за работен кондензатор боби 66 е писал Zdravkiha най-добре да дава съвети само когато е сигурен в това което пише
|
|
Всичко записи: 85 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 30 Март, 2011 - 15:44:34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На един приятел абрихта е с такъв двигател и му слагах точно същия кондензатор. За няколко секунди се развърта. До сега си работи пък не знам Но всеки си решава сам разбира се. |
|
Всичко записи: 650 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 30 Март, 2011 - 17:50:26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значи доколкото разбирам при тази схема е необходим само един кондензатор без да има пусков така ли да го разбирам Евентуално от къде могат да се купят тези кондензатори При нас няма такива магазин Впрочем имам едни кондензатори от Перла 05 дали няма да свършат работа |
|
Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Февр. 2011 : Отправено: 30 Март, 2011 - 21:28:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не. Те са с много по-малък капацитет . Ако са 2 са по 8mf а ако е 1 е 16mf. Тях направо ги забрави. Къде живееш че няма такъв магазин? |
|
Всичко записи: 650 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 31 Март, 2011 - 19:53:28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Колеги,интересува ме каква е стойността на кондензатора за преправяне на един трифазен електромотор в монофазен.И кое ще се промени след преработката-оборотие и мощността,или само мощността. Параметрите му са следните 220/380v 0,370Kw/50Hz cos&0.70 1370об/мин Теглил сьм някьде от нета таблици с подобни данни,но не ги намирам в компа си. Благодаря предварително за вниманието Ви кьм питането ми. wesko dilow | Горе има търсачка |
|
Всичко записи: 12666 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 11 Май, 2011 - 00:33:48 |
|
|
|
|
|